怎么判斷電表接線是否正確?

發表時間:2017-12-02 22:23:00    瀏覽量:11471次

怎樣判斷電表接線是否正確?
判斷單相電能表常見的兩種錯誤方式?

1、相線與地線顛倒(漏計電量)因相線與地線顛倒,如果電源、負載兩側同時接地,例如:電源側零線接地,而用戶將電燈、電扇、電視。

(此時嚴重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身觸電事故),從而使電度表不計或少計電量。)

2、電流端子進、出線反接(電度表電流反向). 電流接線端鈕進、出線反接,導致改變電流磁場方向,使電度表反向計量。

判斷單相電能表常見的兩種錯誤方式?

具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,不論電壓是否對稱,負載是否平衡,都不會引起線路附加誤差,均能正確計量有功電能。因此,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,應按正確相序A、B、C接線,N線(中線)與A、B、C相線不允許顛倒,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環。相線與地線顛倒(漏計電量)因相線與地線顛倒,如果電源、負載兩側同時接地,例如:電源側零線接地,而用戶將電燈、電扇、電視。

三相四線電能表的正確接線

三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1、所示,電流IA、IB、IC分別通過元件1、2、3的電流線圈,電壓UA、UB、UC分別接入元件1、2、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為:

P=UAIAcosΦA(chǔ)+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC


但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,并在三相電壓和電流都不對稱的情況下,電能表則不能正確測量。


1、未經TV,經TA接入的三相四線制有功和無功電能表接線方式:

(1)測量相電壓,判斷是否存在斷相。

U1N=220 V  U2N=220V  U3N=220V

注:不近似或不等于220V的為斷線相。

(2)測量各相與參考點(Uu)的電壓,判斷哪相是U相。

U1u=   U2u=  U3u=

(3)注:①0V為U相;②其他兩相近似或等于380V,

注:①利用相序表確定電壓相序; ②利用任意正常兩相相電壓的夾角(按順序相鄰兩相夾角為120度或相隔兩相夾角為240度均為正相序;反之類推)。


(5)測量相電流,判斷是否存在短路、斷相。

I1=    I2=   I3=

注:①出現短路,仍有較小電流,出現斷相電流為0A;

②同時出現短路與斷相,應從TA二次接線端子處測量((此處相序永遠正確),如哪相電流為0A,則就是哪相電流斷路

三相三線有功電能表錯誤接線方式?

1、對運行中的電能表,對其電壓、電流、相序逐一核對,發現問題,及時處理。

2、采用新的現場校驗設備,測量電壓值、電流值、相位角,以實測數據與電能表運行數據比較,以便快捷、正確地判斷其錯接線原因,更正錯誤接線,合理、準確的計量電能。

3、有針對性的對失壓(欠壓)、斷流(分流)、相序(相角)的異常擬訂防范措施,以消防違章、錯接線為目標,杜絕和減少計量差錯量有功電能。


經常出現的非正常運行方式如下:

1) A相電壓缺相;或B相電壓缺相;或C相電壓缺相;

2) 電壓接線錯誤的排列組合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c) (Uc-a-b)

3) A相電流接反,如(-Ia/Ic);或C相電流接反,如(Ia/-Ic)

4) AC相電流互換

5) AC相電流同時接反

6) AC相電流互換并同時接反

7) A相電流正進Ⅱ元件,C相電流反進Ⅰ元件

8) A相電流反進Ⅱ元件,C相電流正進Ⅰ元件