電能表的日常故障有哪些簡單的解決方法?
發表時間:2018-03-21 11:01:00 瀏覽量:5016次
電能表是一種常用儀器,雖然有關部門對它進行了重點管理,但是還有可能出現某些故障,如計量偏差、鋁盤卡死、走字時快時慢、運行時有噪聲等。如果您有一定的電氣常識,在日常使用中遇見一些小問題也能自行解決。但是,涉及表內結構問題,切莫自行啟封拆卸,應及時由電力部門檢修處理。這里就電能表日常出現的一些小故障做簡單分析并介紹自行解決的方法。
1.接線盒內出現燒焦糊味
表盤下端的膠木接線盒內產生燒焦糊味,主要有兩方面的原因:
①在安裝或更換電路導線時,盒內的固定螺絲未擰緊,當電器用電負荷增大時,螺絲住因接觸不良發熱,燒壞膠木盒并伴發焦糊味。解決的方法很簡單,取下膠木接線蓋后拉下總閘刀,將電源導線全部拆下,重新用刀將線頭殘留物刮干凈,裝入接線柱內,擰緊全部螺絲即可排除故障。
②從室內接到電表的導線質量差,引起銅柱與導線間產生氧化層(特別是安裝在環境潮濕,不通風處的電能表容易產生此類問題),從而增大電阻值使接觸點發熱而損壞接線盒。這時應徹底清除接線盒內的油污及時更換導線。有時當用電設備超過電表實際電流值時,不僅接線盒會損壞,電表也有可能被強電流擊毀,所以當發現表的額定電流與實際所用的電器的負荷相差很大時,應錯開使用時間或更換電表,以防電表被擊毀或發生電氣火災。
2.空載時自行轉動
電表在空載時會自行轉動即住宅內的所有用電設備及照明燈具都未使用,而表的鋁盤仍在轉動或慢慢運行。一般來說,當電源電壓為額定值的80%~110%時,電表鋁盤的轉動不會超過1圈屬于正常范圍(即轉盤順時針方向轉動一圈),但若鋁盤微微轉動不止,則說明電表線路有漏電存在,應請電工檢查處理。如果沒有漏電存在,就是電表自身的故障,應及時送電力部門檢修或換新表。
3.運行時產生“吱吱”響聲
電能表在運行時,有輕微的“嗡嗡”聲,屬于正常現象。但如果表內產生不規則的雜亂“吱吱”響聲,則是表內部的某些配件老化、電磁場部分元件松動或轉動齒輪缺油等原因所引起。應送電力部門檢驗并更換易損配件。有時,電表嚴重超負荷運行,也會產生不規則的響聲,應及時關閉部分電源,以防損壞電表。
4.鋁盤停轉或不跳字
電能表是一種精密計量儀表,在出廠前都是經過嚴格校驗的,其靈敏度和可靠性、穩定性應達到一定的標準。當負荷電流小于0.025A時,電表鋁盤不轉動、不跳字屬正常范圍,如果在較大負荷時仍不轉動,很可能是鋁盤被卡住、鋁盤已變形或電磁機構失靈等問題,應及時送檢。