三相電表選型參考
很多用戶購買電表卻不知道該如何選擇電表以及合適的型號規格,本文針對不同的負荷功率大小、適用場合和電表型號做了詳細說明,大家根據功率和負載類型選擇合適的型號規格。
①負荷功率:
30KW以下(主要負載類型:電燈、小功率空調)。
應用場合:門面或手工作坊。
適用電表類型:三相有功電能表(功能要求:有功電量計量),精度1級。
功能要求說明:無功損耗較小,可以用簡單有功電能表。
②負荷功率:
30-60KW(主要負載類型:電燈、電熱設備)。
應用場合:門面或手工作坊。
適用電表類型:三相有功電能表(功能要求:有功電量計量),精度1級。
功能要求說明:沒有無功損耗,可以用簡單有功電能表。
③負荷功率:
30-60KW(主要負載類型:電燈、小功率空調、電熱設備)。
應用場合:門面或手工作坊、車間。
適用電表類型:三相有功電能表或三相有無功組合電能表(功能要求:有功、無功計量,無功計量計入正向電量),精度1級。
功能要求說明:總功功率不大,可以選用有功電能表或有功無功組合電能表。
④負荷功率:
30-60KW(主要負載類型:空調、電動機、車床)。
應用場合:工業作坊、車間。
適用電表類型:三相多功能電表或智能電表(功能要求:有功、無功計量,多功能、無功計量計入正向電量),精度0.5S級。
功能要求說明:無因為大功率點擊負載沖擊,需選用多功能電能表,計量芯片敏感高。
⑤負荷功率:
60-100KW(主要負載類型:空調、電動機、車床不是主要用電負載)。
應用場合:車間。
適用電表類型:三相多功能電表或智能電表(功能要求:有功、無功計量,多功能、無功計量計入正向電量),精度0.5S級。
功能要求說明:因功率較大,需選用多功能電能表。
⑥負荷功率:
60KW以上(主要負載類型:空調、電動機、車床)。
應用場合:車間、工廠。
適用電表類型:三相多功能電表或智能電表(功能要求:有功、無功計量,多功能、無功計量計入正向電量),精度0.5S級。
功能要求說明:因功率較大和電量波形復雜,需選用0.5S級多功能電表。
⑦負荷功率:
100KW以上(主要負載類型:任意負載)。
應用場合:工廠。
適用電表類型:三相多功能電表或智能電表(功能要求:有功、無功計量,多功能、無功計量計入正向電量),精度0.5S級。
功能要求說明:因功率較大和電量波形復雜,需選用0.5S級多功能電表。
⑧負荷功率:
高壓計量(主要負載類型:任意負載)。
應用場合:高壓器高壓側。
適用電表類型:三相多功能電表或智能電表(功能要求:有功、無功計量,多功能),精度0.5S級。
功能要求說明:因功率較大和電量波形復雜,需選用0.5S級多功能電表。
⑨負荷功率:
關口計量(主要負載類型:任意負載)。
應用場合:發電廠、變電站。
適用電表類型:三相高精度電能表(功能要求:有功、無功計量,多功能、各象限無功計量),精度0.2S級。
功能要求說明:關口計量,需選用0.2S級精度電表。
⑩負荷功率:
關口計量(主要負載類型:任意負載)。
應用場合:智能發電廠、變電站。
適用電表類型:三相高精度電能表(功能要求:全數字信息輸入),精度0.1S級。
功能要求說明:智能電網,需選用全數字化電表。
下篇文章為大家講解三相電表型號價格參考。